  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    254 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 11/02/2020 à 09:58 Citer ce message

    Oui peut être.
    Il faudrait vérifier la qualité du signal sur le sofrel esclave si celui si est correct.
  • EVIN
    EVIN

    le 24/03/2020 à 12:35 Citer ce message

    Bonjour,
    Je cherche à lire des fichiers .pl .ica et .sof qui m'ont été fournit par le personnel sur place.
    softool est t-il le seul logiciel
    Je ne souhaite pas acheter une licence pour lire seulement.

    Cordialement
  • Dania
    Dania

    le 27/05/2020 à 01:36 Citer ce message

    NEOMATICBonsoir,
    J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S510/S530/S550 et son logiciel Softool.
    Je me suis occupé pendant 12 ans d'un parc de 12 sofrel dans une Régie des Eaux, pour la gestion de tous les sites, UEP, STEP, Réservoirs et postes de relevage.
    Je suis en retraite maintenant et auto-entrepreneur, je crée des programmes de télésurveillance de forages et réservoirs.
    Je peut créer des programmes pour d'autres applications.
    NEOMATIC
  • wissal
    wissal

    le 05/04/2021 à 11:21 Citer ce message

    NeomaticBonjour wissal,
    J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S500, communiquez moi votre mail pour communiquer en direct.
    Cdt
  • LUK9
    LUK9
    Modérateur
    Automaticien amateur

    1 message
    Inscrit le 14/03/2022

    le 14/03/2022 à 10:52 Citer ce message

    Bonjour,

    je veux faire une communication entre deux sofrel S550 via Ethernet et GSM
    de l'aide SVP !!
  • karen
    karen

    le 15/04/2022 à 08:33 Citer ce message

    bonjour

    j'ai un souci sur un poste commandé par un sofrel S500

    normalement, les pompes doivent démarrer (en alternance) sur seuil de niveau - programme "assainissement" dans le sofrel

    seuil bas 0.65 - seuil haut 0.95
    hier sur site, j'ai pu constater (alors qu'on était à 0.8) la pompe qui démarrait et s'arrêtait très souvent et après vérification, environ 60 démarrage par heure et 1200 dans la journée!

    est-ce possible que les poires "prennent le dessus" sur l'automatisme et la consigne de seuil?

    Si oui, est-ce que le problème peut être résolu en mettant la poire + haut que le seuil haut?

    merci
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    254 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 18/04/2022 à 10:53 Citer ce message

    Bonjour karen

    Effectivement les poires peuvent passer en prioritaire par rapport au capteur analogique.
    Notamment la poire qui a été programmé en Sécurité dans le synoptique Assainissement
    Si celle ci détecte un niveau, elle prend le dessus sur le capteur analogique et ordonne la marche de la pompe.
    Vous pouvez vérifier si c'est cette poire qui est détectée en vous connectant sur votre poste en mode Diagnostic Vous verrez quelle information déclenche de manière intempestive la marche de la pompe.

    Si c'est bien celle ci vous pouvez effectivement la positionner plus haut que votre seuil de marche ou baisser le seuil de marche.

    Cordialement,
  • Malek
    Malek

    le 09/08/2022 à 15:01 Citer ce message

    Bonjour,

    Je veux connecter mon S4W avec mon pc par un câble USB en entrant le login et le mot de passe. Mais il me donne l'erreur : "équipement en mode repli sur échec d'authentification"

    De l'aide s'il vous plaît.
  • lagglo
    lagglo

    le 12/10/2022 à 19:30 Citer ce message

    Bonjour,
    juste une petite question ,

    j'ai un s500 sans fonction automatisme.

    comment faire une formule avec un font montant sur un capteur:

    data1= numérique qui compte un temps de marche d'un moteur à mettre à 0 sur l'apparition du front montant d'un capteur
    data11= capteur

    merci

Pages : 1 2

Répondre à ce message

 