Programmation automate Sofrel

automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

453 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 25/06/2016 à 05:33 Citer ce message

Je reprends le message d'un de nos membres Vince76000 sur le tchat :

Quelqu'un connaît t-il l'automate Sofrel S550.Qui serait programmer du Sofrel?

PS : Vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne sur le logiciel Softools via ce lien : https://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/formation-softools.html
Cordialement,
Image

" Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
CVC71
CVC71
Modérateur
Automaticien amateur

1 message
Inscrit le 14/07/2016

le 14/07/2016 à 23:51 Citer ce message

Bonjour

Le S500 est un automate de télégestion qui se programme en langage "Structured Text" (ST).
J'ai eu l'occasion dans faire un sur un application de chauffage, avec le "master de régulation" développer par Sofrel.
Sinon, je programme plutôt le S500Th. La différence avec le premier réside dans le logiciel "Softools" et l'atelier automatisme qui permet de développer les programmes soit en Langage ST ou soit en blocs de fonctions. Un électricien/électrotechnicien sera plus à l'aise avec ce dernier langage, ce qui est mon cas.
Si je peux aider !

Cordialement
LARRONDE Christophe
LARRONDE Christophe

le 25/07/2016 à 15:22 Citer ce message

Bonjour,
je connais assez bien la programmation du sofrel, principalement pour station de relevage et de traitement.
Maintenant, que souhaites t il savoir ?
Cordialement
Roguet
Roguet

le 03/11/2016 à 06:31 Citer ce message

Bonjour
Je travail dans la gestion de l'eau potable des Château d'Eau, je voulais programmer du Sofrel en pensant qu'il y avait juste à lui indiquer les 4/20 et les contacts. Apparemment il faut lui créer des formules, et la je suis un peut bloqué.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.

Pascal.
NEOMATIC
NEOMATIC

le 09/11/2016 à 18:15 Citer ce message

Bonsoir,
J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S510/S530/S550 et son logiciel Softool.
Je me suis occupé pendant 12 ans d'un parc de 12 sofrel dans une Régie des Eaux, pour la gestion de tous les sites, UEP, STEP, Réservoirs et postes de relevage.
Je suis en retraite maintenant et auto-entrepreneur, je crée des programmes de télésurveillance de forages et réservoirs.
Je peut créer des programmes pour d'autres applications.
NEOMATIC
Roguet
Roguet

le 19/11/2016 à 07:07 Citer ce message

Bonjour,
Je viens de lire vôtre message, je commence à créer quelques formules sur le Sofrel, mais je galère un peux. Je suis à mon compte et je n'ai malheureusement pas le temps de faire un stage de programmation.
Je suis intéressé par vos prestations, comment fonctionné vous ? Je vous joint mon adresse mail si vous voulez m'aider dans mon projet.
Cordialement,
Pascal Roguet.
Mail : roguetp@gmail.com
Marco
Marco

le 20/01/2017 à 10:29 Citer ce message

Bonjour à tous,
Comment peut-on se procurer le logiciel Softool pour les contrôleurs S500 ?
neomatic
neomatic

le 20/01/2017 à 10:43 Citer ce message

Bonjour Marco

Tu vas sur le site officiel Sofrel Lacroix et tu crée un compte Sofrel Webline et tu as accés à tous les logiciels.
Bon courage
Cdt
Julius
Julius

le 28/02/2017 à 23:16 Citer ce message

Bonjour
Je souhaiterais via des formules et non en automatisme st, faire un compteur qui s'incremente jusqu'à 10 et quand il atteint cette valeur, il monte une information bornier sortie logique tout en remettant le compteur à zero.
Merci d'avance
neomatic
neomatic

le 01/03/2017 à 07:08 Citer ce message

Bonjour Julius

Je peut vous faire cela, c'est assez simple.
Donnez moi votre adresse mail, que l'on puisse communiquer et envoyer éventuellement le programme.
Cdt
dylan
dylan

le 21/03/2017 à 15:16 Citer ce message

bonjour je suis un jeune électrotechnicien vivant au Gabon et j'ai un peu de mal j'aimerais prendre attache avec quelqu'un pour une aide sur sofrel et unitypro .
Julien
Julien

le 10/04/2017 à 13:33 Citer ce message

Bonjour,
Je suis automaticien travaillant dans une société de traitement des eaux;proposez-vous une formation en ligne sur Sofrel sur votre site;j'en ai vraiment besoin.Merci
Neomatic
Neomatic

le 30/05/2017 à 13:30 Citer ce message

Bonjour,
Je conçois des programmes sur automate Sofrel S530/S550.
Sur de la gestion de forages, réservoirs, UEP, communication entre forages, UEP, réservoirs.
Gestion des postes de relèvement, etc.
J'ai également un programme au point de gestion d'un tracker, suiveur solaire.
Faites moi part de vos projets.

Neomatic
Cheikh
Cheikh

le 25/06/2017 à 13:52 Citer ce message

Bonjour
Je suis électro technicien je voudrais maîtriser les automates sofrel S500 pourriez vous m'aider
Neomatic
Neomatic

le 25/06/2017 à 20:19 Citer ce message

Bonjour Cheikh,
J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S500, communiquez moi votre mail pour communiquer en direct.
Cdt
Rick
Rick

le 08/08/2017 à 14:41 Citer ce message

Bonjour,

Je suis aussi intéressé par une formation sur les automates de télégestion S550.Proposez-vous des formations sur du Sofrel sur votre site ?

Cordialement
automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

453 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 08/08/2017 à 14:53 Citer ce message

Bonjour Rick,

Nous avons une formation 100% en ligne sur le logiciel Softools de Lacroix Sofrel.

Vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne sur le logiciel Softools via ce lien : https://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/formation-softools.html

Cordialement,
Cordialement,
Image

" Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
Lacsap
Lacsap

le 07/09/2017 à 00:37 Citer ce message

Bonsoir. Je suis électro-technicien dans une régie directe d'eau potable et assainissement. J'utilise des Sofrel (j'ai un parc actuel assez conséquent 37xS500,18xS50,10xLS42 ce qui fait pas mal d'alarmes potentielles durant les astreintes ! ;) ) depuis quelques années pour la gestion des postes de relevage, stations de pompage, C.E, sectorisation réseau eau potable donc je commence a avoir un peu d'expérience avec ces équipements et leurs accessoires. Si vous avez des difficultés pour la mise en oeuvre ou des questions concernant ces produits, je pourrais peut etre vous aider a résoudre vos problèmes.
Cordialement Pascal
automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

453 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 03/10/2017 à 18:23 Citer ce message

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une formation en ligne sur les automates Sofrel sera disponible sur le site début année 2018.
Cordialement,
Image

" Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
Henry
Henry

le 17/10/2017 à 15:14 Citer ce message

Bonjour,
Je suis intéressé par une formation en ligne sur les automates Sofrel plus précisément le S550.Comment faire pour s'inscrire à votre formation ?
Victor
Victor

le 27/10/2017 à 15:23 Citer ce message

Bonjour,

Je suis intéressé par votre formation en ligne.Par contre comment cela se passe cette formation.Y'a t-il un certificat délivré à la fin de la formation.
sebbbes
sebbbes
Modérateur
Automaticien habitué

11 messages
Inscrit le 14/03/2018
sebbbes
sebbbes
Modérateur
Automaticien habitué

11 messages
Inscrit le 14/03/2018

le 18/03/2018 à 11:40 Citer ce message

[quote=Neomatic]Bonjour,
Je conçois des programmes sur automate Sofrel S530/S550.
Sur de la gestion de forages, réservoirs, UEP, communication entre forages, UEP, réservoirs.
Gestion des postes de relèvement, etc.
J'ai également un programme au point de gestion d'un tracker, suiveur solaire.
Faites moi part de vos projets.

Bonjour Neomatic
Je suis électrotechnicien, je doit transformer une liaison d'un site de pompage composé de deux pompes immergé commandé par LS a un château d'eau, un suppresseur est monté en distribution de celui-ci. Actuellement la ligne aérienne a de nombreux défaut de communication pour la liaison des site qui commande donc le démarrage des pompe, aussi ce rajoute au problème une ligne fixe pour le signalement des des défaut. Nous pensons commander chez soffrel des carte radio pour la communication inter-site et une carte GSM 3 pour les alarmes. Nous fonctionnement avec 2 S500, au pompage marche pompe avec carte do alarme (SMS) manque d'eau, défaut pompe... Au château d'eau alarme défaut suppresseur, défaut com, debitmetre de sortie...Aussi nous avons un manque d'eau par flotteur de niveau et sonde piézométrique carte AI pour les alarme de niveau. Il me semble que ceci et une installation type d'AEP. Mon problème est comment faire cette transformation ligne en radio/GSM.
Merci par avance de votre aide très précieuse.
Cordialement
Neomatic
Neomatic

le 19/03/2018 à 07:41 Citer ce message

Bonjour sebbbes,
Tu peut m'envoyer, les 2 programmes en fichier (.ica) ou (.pl), en pièces jointes, sur ma messagerie, (neomatic54@outlook.fr).
Je vais l'étudier et te proposer une modification.
Le forage et le château d'eau, sont à quelle distance, par vol d'oiseau.
Je te demanderais d'autres renseignements, si nécessaire.
Cdt

Neomatic
sebbbes
sebbbes
Modérateur
Automaticien habitué

11 messages
Inscrit le 14/03/2018

le 19/03/2018 à 22:14 Citer ce message

Bonjour Neomatic
Je te fais passer les fichier des que possible. Le bassin est a un peu moins de 500 mètres a vol d'oiseau
Merci de ton aide
PEM
PEM

le 23/03/2018 à 23:43 Citer ce message

Bonjour,
Je "m'incruste" dans la discussion pour demander un renseignement :
Il m'a été envoyé en pj des fichiers .pl pour décrire l'installation ( entrées et sorties ) dont je dois refaire l'armoire.
Je croyais qu'avec Softools que j'ai installé sur mon P
C il me serait facile d'ouvrir le fichier et d'y trouver la config e/s : Impossible !!
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? Merci d"avance.
Neomatic
Neomatic

le 24/03/2018 à 07:29 Citer ce message

Bonjour PEM,
Pour ouvrir tes fichiers (.pl), tu lances Softools et dans [Mes postes locaux], tu fais clic droit>Importer poste local>une fenêtre s'ouvre et tu cliques sur ton fichier (.pl).
Tu pourras l'ouvrir ensuite avec le bouton configurer.
Bon courage.
Cdt

Neomatic
PEM
PEM

le 24/03/2018 à 09:39 Citer ce message

Bonjour Néomatic et merci de la réponse.
J'ai fait ca mais une fenêtre s"affiche quand on veut "configurer" : impossible de trouver l'application.
Softools mal installé ? version pas compatible avec le fichier .pl ?
Une idée pour ceux à qui c'est déjà arrivé ?
Encore merci.
PEM
PEM

le 24/03/2018 à 10:25 Citer ce message

Rebonjour,
Pour ne plus vous embêter :
J'ai réessayé sur un autre PC sur lequel l'installation de softools est complète : au sens qu'il a été installé le pilote de com permettant de raccorder l'API au PC.
Cela a marché du premier coup !
(reste à savoir pourquoi sur l'autre PC l'installation ne se fait pas ou mal ?? C'est un autre problème que je n'ai ni le temps ni la compétence pour régler )
Merci de votre aide.
sebbbes
sebbbes
Modérateur
Automaticien habitué

11 messages
Inscrit le 14/03/2018

le 24/03/2018 à 13:17 Citer ce message

Bonjour a tous
Si quelqu'un a un programme comprenant: 2 pompe commandées par carte DO dans un puits, alimentant un bassin équipé d'une sonde piezo. Communication radio, le bassin étant le S500 maître équipé d'une carte GSM3. Je vous demande ce type de programme car je galère un peu pour tout ce qui est liaison entre 2 site. Aussi je tiens a remercier une nouvelle fois NEOMATIC pour son aide avec lequel j'ai déjà bien avancé.
Merci
Neomatic
Neomatic

le 25/03/2018 à 10:09 Citer ce message

Bonjour PEM,
Sur le premier PC, tu est en Windows 7 ou ou Windows 8/10.
Softools ne fonctionne pas bien avec Windows 10.
Sinon tu désinstalles Sooftools et le réinstalles proprement.
Tu peut télécharger une version récente sur le site;
https://webline.sofrel.com/fr
Cdt
Neomatic
Neomatic

le 25/03/2018 à 10:11 Citer ce message

Bonjour sebbes,
Je vais retravailler sur tes programmes et te tiens au courant.
Cdt
sebbbes
sebbbes
Modérateur
Automaticien habitué

11 messages
Inscrit le 14/03/2018
Ratounsystem
Ratounsystem
Modérateur
Automaticien amateur

1 message
Inscrit le 21/03/2018

le 29/03/2018 à 17:00 Citer ce message

bonjour, je suis intégrateur certifié Sofrel, en cas de besoin n'hésité pas, si je peux vous aider c'est avec plaisir.
Jeremy
Jeremy

le 03/08/2018 à 21:15 Citer ce message

Bonjour veuillez m'excuser mais j'ai récupéré un automate sofrel s 550 pour m'entraîner à faire de l'automatisation.
pendant quand je me connecte avec le logiciel surtout ne me demande un mot de passe pour rentrer sur la programmation une autre personne a dû faire avant.
connaîtriez-vous le mot de passe par défaut pour essayer ou comment faire un reset général sans rentrer avec le mot de passe ?

Merci d'avance
Neomatic
Neomatic

le 04/08/2018 à 09:16 Citer ce message

Bonjour Jeremy,
Le MDP par défaut est "ADMINI" en majuscules, mais si celui-ci a été modifié, l'automate demandera toujours le nouveau.
Il faut passer par la Hotline Sofrel Lacroix pour y arriver N° de tél 0299049484;
Bon courage.

Neomatic
Jeremy
Jeremy

le 04/08/2018 à 09:41 Citer ce message

Merci beaucoup de votre réponse cordialement
Maayon
Maayon

le 22/08/2018 à 15:34 Citer ce message

Bonjour,
Je dois faire un bilan toute les 8H d'un compteur (Bilan 00h00 à 8h00, Bilan 8h00 à 16h00 et Bilan 16H00 à 00h00)
Le problème c'est que je ne connais pas du tout le logiciel, ducoup c'est assez compliqué, pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance !
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 22/08/2018 à 18:05 Citer ce message

Bonsoir Maayon
Pour faire ton bilan de manière périodique tout les 8h il faut ;
-Que tu ailles dans l'onglet Informations
-Tu crée une nouvelle informations de type bilan
-Dans la case Information d'origine tu sélectionne ton compteur
-Dans la case Périodicité tu sélectionne périodique
-Tu clique sur Dates de calcul et tu met 480 min
-Puis dans la case Mise à jour tu met a l'écheance.
Cordialement
Maayon
Maayon
Modérateur
Automaticien amateur

4 messages
Inscrit le 23/08/2018

le 23/08/2018 à 08:58 Citer ce message

EvangerCBonsoir Maayon
Pour faire ton bilan de manière périodique tout les 8h il faut ;
-Que tu ailles dans l'onglet Informations
-Tu crée une nouvelle informations de type bilan
-Dans la case Information d'origine tu sélectionne ton compteur
-Dans la case Périodicité tu sélectionne périodique
-Tu clique sur Dates de calcul et tu met 480 min
-Puis dans la case Mise à jour tu met a l'écheance.
Cordialement


Mais cela ne permet pas de le faire aux heures précises ? ça sera juste toutes les 8h ?
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 23/08/2018 à 20:57 Citer ce message

Oui effectivement ca seras juste tout les 8h

Pour programmer un bilan de 00h00 a08h00 / 8h00 à 16h00 et 16H00 à 00h00 je pense que tu peut essayer ca:
-Que tu ailles dans l'onglet Informations
-Tu crée une nouvelle informations de type Période de temps - Hebdomadaire
-Dans le tableau hebdomadaire tu coche Valeur initialisation
-En dessous tu selectionne ta première période de 00h00 a 08h00 pour tout les jours de la semaine
-Ensuite tu crée une nouvelle information de type Bilan
-Dans la case Information d'origine tu sélectionne ton compteur
-Dans la case Périodicité tu sélectionne Sur tranche
-Tu clique sur Dates de calcul et tu renseigne l'information Période de temps - Hebdomadaire que tu a crée juste avant
-Puis dans la case Mise à jour tu met A l'écheance.

Tu réalise ceci 3 fois en changeant la période chaques fois par exemple pour le deuxieme ca seras 8h00 a 16h00 et le dernier 16h00 a 00h00, tu auras donc 3 bilans un pour chaques périodes

Tu me diras si ça te convient

Cordialement
Maayon
Maayon
Modérateur
Automaticien amateur

4 messages
Inscrit le 23/08/2018

le 24/08/2018 à 07:57 Citer ce message

EvangerCOui effectivement ca seras juste tout les 8h

Pour programmer un bilan de 00h00 a08h00 / 8h00 à 16h00 et 16H00 à 00h00 je pense que tu peut essayer ca:
-Que tu ailles dans l'onglet Informations
-Tu crée une nouvelle informations de type Période de temps - Hebdomadaire
-Dans le tableau hebdomadaire tu coche Valeur initialisation
-En dessous tu selectionne ta première période de 00h00 a 08h00 pour tout les jours de la semaine
-Ensuite tu crée une nouvelle information de type Bilan
-Dans la case Information d'origine tu sélectionne ton compteur
-Dans la case Périodicité tu sélectionne Sur tranche
-Tu clique sur Dates de calcul et tu renseigne l'information Période de temps - Hebdomadaire que tu a crée juste avant
-Puis dans la case Mise à jour tu met A l'écheance.

Tu réalise ceci 3 fois en changeant la période chaques fois par exemple pour le deuxieme ca seras 8h00 a 16h00 et le dernier 16h00 a 00h00, tu auras donc 3 bilans un pour chaques périodes

Tu me diras si ça te convient

Cordialement


Merci beaucoup, je vais essayer je te redis ! :D
IbouSedar
IbouSedar
Modérateur
Automaticien amateur

3 messages
Inscrit le 18/09/2018

le 18/09/2018 à 17:36 Citer ce message

sebbbes[quote=Neomatic]Bonjour,
Je conçois des programmes sur automate Sofrel S530/S550.
Sur de la gestion de forages, réservoirs, UEP, communication entre forages, UEP, réservoirs.
Gestion des postes de relèvement, etc.
J'ai également un programme au point de gestion d'un tracker, suiveur solaire.
Faites moi part de vos projets.

Bonjour Neomatic
Je suis électrotechnicien, je doit transformer une liaison d'un site de pompage composé de deux pompes immergé commandé par LS a un château d'eau, un suppresseur est monté en distribution de celui-ci. Actuellement la ligne aérienne a de nombreux défaut de communication pour la liaison des site qui commande donc le démarrage des pompe, aussi ce rajoute au problème une ligne fixe pour le signalement des des défaut. Nous pensons commander chez soffrel des carte radio pour la communication inter-site et une carte GSM 3 pour les alarmes. Nous fonctionnement avec 2 S500, au pompage marche pompe avec carte do alarme (SMS) manque d'eau, défaut pompe... Au château d'eau alarme défaut suppresseur, défaut com, debitmetre de sortie...Aussi nous avons un manque d'eau par flotteur de niveau et sonde piézométrique carte AI pour les alarme de niveau. Il me semble que ceci et une installation type d'AEP. Mon problème est comment faire cette transformation ligne en radio/GSM.
Merci par avance de votre aide très précieuse.
Cordialement

Bonjour ton probléme est il résolu?
Arnaud
Arnaud

le 23/02/2019 à 13:33 Citer ce message

Bonjour a tous !!
je reviens vers vous car j ai un S500 a configurer ( dans une station d'épuration ) , mais seulement je n ai pas assez de connaissance pour effectuer correctement le paramétrage des des sondes 4-20mA et leurs reports en alarmes .
Je cherche donc une Âme charitable pour pouvoir me faire un topo la dessus .( possibilité d'un arrangement financier pour compensation du temps passé )
merci d 'avance ..
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 24/02/2019 à 11:00 Citer ce message

Bonjour arnaud,
Combien d'entrée analogiques a tu besoin de raccorder a ton sofrel?
Les capteurs que tu doit raccorder a ton sofrel,sont des capteurs passif ou actif?
Arnaud
Arnaud

le 24/02/2019 à 12:03 Citer ce message

j ai une sonde piezzo passive,(4-20mA par l automate Siemens)
, 1- en faite je dois recupérer les Bits et les MOTS automate ds un premier temps , puis par la suite ( la je suis perdu) aller dire au Sofrel d 'aller lire (je pense c 'est mots).
2- Puis configurer les borniers automates( ca je sais faire)
3- créé les variables puis les mètres en alarmes ( la je patauge un peu ) !!
MERCI POUR VOTRE AIDE !!!
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 24/02/2019 à 13:12 Citer ce message

Ok donc si je comprend bien tu dois recupérer des infos de ton automate siemens vers le sofrel?
Si oui comment ce fait la communication de ton automate siemens vers le sofrel?Ethernet? RS485?
C'est quoi les adresses de tes variables a lire dans l'automate siemens?
Arnaud
Arnaud

le 24/02/2019 à 16:17 Citer ce message

la com dois etre en ethernet, je vais recupérer les variables dans l automate siemens , c est pas trop un soucis ,
le soucis c est de ne rien oublier dans le paramétrage de la conf ,par exemple d une sonde piezzo 4-20mA + report des alarmes .
il y a pas mal de truc a cliquer et a ne pas oublier, .
le mieux ça serrais peux être de tecker les etapes ?
(pour la com, je prendrais une conf type que j ai sous le coude )
merci de votre aide , ca me rassure de ne pas etre seule !!!
merci ancore
Maayon
Maayon
Modérateur
Automaticien amateur

4 messages
Inscrit le 23/08/2018

le 04/04/2019 à 16:38 Citer ce message

Bonjour, Je dois configurer des sofrel S500 sur un SG4000 mais je ne comprend pas comment faire, ces sofrels sont déjà configurés dans un SG1000 (ils faut donc les transférer). Je sais comment faire dans le SG1000 mais apparament cela ne marche pas pareil dans l'autre, et je n'ai pas de doc...
Si qqun pourrait m'aider ça serait super.
Merci d'avance
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 04/04/2019 à 17:03 Citer ce message

Bonjour,
C'est a dire ça ne marche pas? Vous n'arrivez pas a déclarer vos postes locaux? Vous n'arrivez pas a vous connecter sur votre SG4000?
Maayon
Maayon
Modérateur
Automaticien amateur

4 messages
Inscrit le 23/08/2018

le 04/04/2019 à 17:56 Citer ce message

EvangerCBonjour,
C'est a dire ça ne marche pas? Vous n'arrivez pas a déclarer vos postes locaux? Vous n'arrivez pas a vous connecter sur votre SG4000?


J'arrive à les déclarer, en mettant la même adresse IP et même mot de passe qu'avant, mais ils ne se connectent pas. Y pas peut etre qqchose à modifier dans la config du sofrel aussi ?
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 04/04/2019 à 21:02 Citer ce message

As tu configurer ton routeur ADSL pour pointer sur ton SG4000?
Je m'explique ; Actuellement ton SG1000 doit avoir une adresse ip pour pouvoir communiquer avec tes postes locaux il doit passer par ton routeur ADSL.
Tu as du configurer des règles NAT sur ton routeur ADSL pour que lorsqu'un poste local tente de communiquer avec ton SG1000 ton routeur le redirige dessus.
sara
sara

le 15/04/2019 à 08:59 Citer ce message

Bonjour,

Je suis stagiaire dans une entreprise, et je m'occupe de la programmation d'automate , on me demande de récupérer des informations sur un navipass communiquant en modbus et lié à une chaudière avec une régulation intégrée , le navipass permet de récupérer les températures et les défauts de l'installation composer d'un circuit de chauffage et un ECS , on me propose d'utiliser un automate de type sofrel s500 TH, et vu que je n'ai aucune information la dessus , quelqu'un pourra m'aider à avoir plus d'informations : comment communiquer en Modbus avec le navipass et relever les défauts des pompe sur l'automate .
Je vous remercie d'avance
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 15/04/2019 à 13:19 Citer ce message

Bonjour sara
Comment peut communiquer ton navipass? Peut il communiquer en modbus RTU ou TCP? Si oui tu peux communiquer avec lui avec un S500 TH avec la carte de communication approprié.Il te faudras aussi la table d'échange de ton navipass (A qu'elle adresse tu peux trouver telle ou telle information)
automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

453 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 03/05/2019 à 20:04 Citer ce message

Bonjour,

Nous souhaitons informer tout le monde que notre formation sur le logiciel Softools de Lacroix Sofrel démarrera la semaine prochaine.Vous pouvez découvrir le programme de la formation via ce lien : https://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/formation-softools.html
Cordialement,
Image

" Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
mrleboss
mrleboss

le 08/05/2019 à 09:20 Citer ce message

bonjour, je recherche une façon d'écrire une information non numérique sur l'écran d'un S500.
j'ai fait une information numérique avec un libellé qui me dit dans softools que ma sortie 1 est active (sortie1=DO1 sortie 2=2=D02 aucune sortie active=0=Néant , mais sur l'écran je n'ai que du numérique.
quelqu'un a t'il développé quelque chose de ce genre ??
merci
EvangerC
EvangerC
Modérateur

84 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 08/05/2019 à 11:23 Citer ce message

Bonjour mrleboss
As tu bien coché la case "présentation d'après la liste de libellés" dans l'onglet "Description" de ton information?
Sinon essaye de le mettre dans un groupe d'information
Ensuite dans le dossier "vue général" tu double clique sur le logo des clés
Tu sélectionne ton groupe d'information dans l'option "Groupe d'informations " de l'écran graphique
mrleboss
mrleboss

le 08/05/2019 à 14:47 Citer ce message

Merci EvangerC , de te pencher sur mon pb,

j'ai effectivement fait tout ce que tu m'indique, et cela fonctionne très bien dans un groupe.
ce que j'ai oublier de mentionner, et c'est peut être là ou je suis trop gourmand.
je voudrais l'affichage en page d'accueil et non dans un groupe.
Pour ne pas aller systématiquement rechercher avec la molette.
là je n'arrive pas a avoir un affichage autre que numérique.

avec une "interne consigne numérique" et une formule correspondante : real(D01)*1.00 + real(D02)*2.00
Merci
automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

453 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 26/05/2019 à 10:30 Citer ce message

Nous abordons cette semaine au niveau de la formation en ligne sur Softools le système d'archivage et de bilan.Vous pouvez retrouver la vidéo de formation sur notre plateforme d'E-learning : https://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/formation-softools.html
Cordialement,
Image

" Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "

Répondre à ce message