voilà cahier de charge :Automatisme :
Les pompes seront asservies aux niveaux d’eau la bâche, l’état des vannes murales au niveau de la prise d’eau , la salinité et turbidité
Les vannes donneront l’ordre d’arrêt aux pompes en cas ou l’un des facteurs (salinité turbidité et niveau d’eau dans l’oued sont en hausse par rapport aux valeurs de consigne
- Assurer le fonctionnement automatique de l’ensemble
- Traiter les alarmes
- Traiter les mesures des débits délivrés par le débitmètre, la salinité et la turbidité reliés à la carte d’entrée analogique de l’automate
Le programme de l’automate doit être obligatoirement sauvegarder sur mémoire EEPROM
Un ordre de démarrage doit tenir compte de toutes les conditions hydraulique (les niveaux) des etats des vannes à l’aspiration et au refoulement et au nombre de transformateurs sous tension et du nombre groupes en services
Asservissement et automatisme de pompage :
Le fonctionnement automatique de la station sera asservi au niveau d’eau dans la bache à eau , la salinité et la turbidité mesurées au niveau de l’oued . un sélecteur manuel permettre à l’exploitant de choisir le nombre maximal de pompes à mettre en service en fonction des besoins de la periode de ce fait le principe de commande est de pomper les eaux d’Oued Medjerda selon leur disponibilité.
L’entrepreneur doit prévoir un sélecteur à 3 positions au niveau du pupitre :
- 1 ére position : démarrage autorisé pour les deux groupes debits 25001/s
- 2eme position : démarrage autorisé pour un groupe de debits 25001/s
- 3eme position : arrêt
Dés que le niveau de l’eau descend à la cote 117.45 m NGT , les pompes s’arrêteront , successivement moyennant une température ajustable
L’arrêt des pompes est asservi au niveau d’eau dans la bâche comme suit :
- Niveau d’arrêt temporisé : 117.55 m NGT ( moyennant une temporisation ajustable)
- Niveau de marche à sec : 117.45 m NGT (arrêt en cascade avec une temporisation )
Par ailleurs , les pompes seront également asservies par la salinité et la turbidité des eaux pompées.
Les vannes murales motorisées placées au niveau de la prise d’eau seront asservies par le niveau d’eau dans l’Oued , la salinité et la turbidité de ces eaux.
La protection contre le marche à sec de la station doit étre opérationnelle en manuelle et en automatique. Si le niveau est inférieur au niveau normal, une signalisation sera déclenchée et le démarrage sera interdit. Si les pompes sont déjà en service , elles seront arrêtées en cascade par le niveau bas, une signalisation est déclenchée . Si en cours d’écoulement de la temporisation de déclenchement en cascade, le niveau d’eau se rétablit à un niveau supérieur au niveau de la marche à sec , les pompes en service qui n’ont pas été déclenchées continueront à fonctionner , le démarrage des pompes déclenchées ne sera autorisé que si le niveau est superieur au niveau normal , de même pour la salinité et la turbidité .
Les groupes à cale sèche seront mis en service successivement si le niveau dans la prise d’eau au droit autorise leur démarrage moyennant des temporisations ajustables.
Au niveau bas, les pompes seront mises à l’arrêt en cascade. Un groupe en défaut devra etre remplacé automatiquement.
Une permutation cyclique doit permettre de réaliser un minimum de démarrage par heure des groupes et d’équilibrer la répartition des heures de fonctionnement des groupes.
Le niveau haut dans l’oued devra ordonner l’arrêt en cascade des groupes.
A ces niveau, correspond une signalisation visuelle sur le pupitre qui sera placé dans le local synoptique.
Un groupe en défaut sera remplacer automatiquement.
Une permutation circulaire permettra de réaliser un minimum de démarrage par heure aux groupes et d’équilibré la répartition des heures de fonctionnement des groupes.
L’ouverture de vannes au niveau de la prise d’eau est asservie à la salinité, turbidité et niveau d’eau (en cas de crue) : un ordre de la vanne actionne l’arrêt des groupes.
L’automate doit être équipé d’une mémoire de type RAM qui aura une capacité suffisante pour enregistrer et sauvegarder les enregistrements de débit horodaté , événements et alarmes horodaté pour une durée minimales de 24 h. le contenu de la mémoire sera transféré automatiquement au PC, chaque jour pendant les heures d’effacement, et sauvegarder sur un CD ROM. le traitement doit etre paramétrable pour assurer un temps de scrutation réglables de 1s à 60 min. la carte mémoire doit avoir une capacité minimale d’enregistrement des débits horodatés de 2 jours moyennant une scrutation toutes les cinq minutes.