Bonsoir Azeddine,
comme a dit automationsense,ta question ne peux trouver qu'une bonne réponse que si tu la précises
Je pense aussi que la communication inter-automate dépend de deux aspects comme l'a dit automationsense j'ajoute juste de l'eau à son moulin à savoir:
- la marque (généralament chaque fabriquant mais en place un Gateway servant de plateforme d'échange entre les données d'entrées et des données de sortie)
- Du bus de terrain ou
Maintenant,
Pour ma petite expérience,la communication inter-automate (comm inter automate) nom commun à tous les automaticiens
c'est une communication basée sur une pateforme d'échange appelée Gateway ou frontal..(cela peut être entre un PC ou un automate industriel conçu par le fabriquant à cet effet .
Généralement, les automates sont du même fabriquant que le Gateway ou le PC et les données d'entrées/sorties dans le Gateway sont digital donc, le Gateway nécessite une programmation (liaison entre les bits d'entrées et des bits de sortie)pour rendre la comm-inter automate effective.
Exple:
Je voudrais:
en cas d'activation d'un BP AU d'une zone A (entrée du premier automate) que cela déclenche une sirène à la zone B(sortie du deuxième automate)
cela est faisable que si je:
-définis le BP AU comme variable d'entrée dans mon Gateway et la sirène comme variable de sortie dans mon Gateway
-je fais une ligne de programmation dans mon Gateway entrée AU activant la sortie sirène
- j'utilise les mêmes variables du Gateway dans les deux automates à savoir la variable BP AU pour la ligne de traitement de cette information dans l'automate 1 et la variable sirène dans le traitement de l'information dans l'automate 2
NB: même bus de terrain
Bien voilà ma modeste contribution en ce qui concerne ta question.