- Accueil /
- Forum automatisme /
- Forum Automatisme industriel /
- Communication entre deux S7-315-2DP / CP343-1 et un S7-1516-3PN... Quelqu'un a déjà fait ?
Communication entre deux S7-315-2DP / CP343-1 et un S7-1516-3PN... Quelqu'un a déjà fait ?

le 24/11/2017 à 00:13 Citer ce message
Bonjour.
j'ai besoin de faire une migration d'un S7-315-2DP avec un S7-1516-3PN.
Le S7-1516 (Fw 2.0) sera en communication avec deux S7-315 (Fw 2.0) équipes de CP 343-1 (Fw 2.0).
D'origine, tout les S7-300 communiquent en liaison TCP avec des blocs AG_SEND_LF / AG_RECV_LF et sur le réseau IE il y a:
- 6 PLC S7-315-2DP (2 CP343-1 Lean et 4 CP343-1).
- 2 PLC S7-313C (CP343-1 Lean)
- 16 HMI Proface.
les soft : TiaPortal V14 SP1 UP3 pour le S7-1500 et Step 7 V5.5 SP2 pour les S7-300
L’installation a 12 ans et il y a quelques problèmes de paquet qui n'arrive pas à destination (1 erreur par mois).
J'ai révisé les documents Siemens, les firmware des CP et des CPU (300) sont trop vieux et incompatibles pour communiquer avec un S7-1516.
J'ai donc réalisé différents testes de connexion grandeur nature avec le S7-1516 (sur le réseau actuel avec tout les équipements).
#1
Le S7-1516 avec des blocs T_Send_C et T_Recv_C (le 1516 n'est pas compatible avec les blocs AG)
Le S7-315 sans aucune modification
*Résultat: Çà ne marche pas.
- Il n'y à pas de connexion (NetPro) des liaisons.
- les DB ne sont pas actualisées,
- les paquets de la CP reste à 0.
- La CP a fait plusieurs tentatives de connexion sans résultat.
#2
J'ai configuré une liaison S7 dans le 1516 et dans le 315 pour utiliser des blocs PUT/GET ... Pour info: c'est une configuration que j'ai fait l'année dernière avec un PLC S7-1511-C , 1 ET200 CPU et un S7-317/CP343-1 Lean. La mise en service des PUT/GET c'est très bien passé et il n'y aucun de comm depuis 1 ans.
j'ai chargé la config matériel dans le 315 (nouvelle liaison S7) ... il n'a pas réussi a passer en RUN pour un défaut de la CP.
*Résultat: Ça ne marche pas.
#3
Je suis revenue sur une liaison TCP dans les deux PLC
Le S7-1516 avec des blocs TSEND / TRECV
Le S7-315 avec les bloques d'origine AG
*Résultat:
- La liaison NetPro à établi la connexion.
- les DB ne sont pas actualisées.
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP a perdu la comm a plusieurs reprise (pas plus de 20 min de marche entre reconnexion).
#4
J'ai révisé les différents paramètres de config de la CP car il y a eu des échanges de paquet entre les deux PLC, plusieurs paquets sont arrivé dans la CP mais dans la CPU (du même rack).
J'ai un doute sur la longueur des trames. les 8 PLC sont paramétrés avec des trames de 240 Bytes avec les DB sont cohérentes avec 240 Bytes. Dans les documents Siemens, pour une CP343-1, la valeur des trames ne doit pas dépasser 160 Bytes... (ça fait 12 ans que la config tourne avec des valeurs bizarres).
Donc, j'ai fait des testes avec des longueur de trame sur 160 Bytes.
*Résultat:
- La liaison NetPro à établi la connexion.
- les DB sont actualisées mais il y a plein variation du temps d'actualisation (jusqu’à 4s pour rafraîchir la DB).
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP ne perd pas la comm et il n'y pas eu d'erreur de connexion au passage en RUN.
#5
J'ai réduit la longueur des trames à 80 Bytes (50 bytes utilisé en réel).
*Résultat:
- les DB sont actualisées et le rafraîchissement semble correct.
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP a un statut en communication.
- La liaison du S7-315 NetPro n'arrive pas à établir la connexion (en rouge).
- La liaison du S7-1516 a un statut en communication (en vert).
- La CP du S7-1516 me renvoie un message d'erreur de connexion du PLC distant.
Je suis pas pro en communication S7-1500 (pareil en S7-300 mais un peu moins) j'ai déjà vue des trucs bizarre sur des TSX avec plusieurs changement de protocole... mais jamais avec Siemens (sauf les vieux ET200 en MS-DOS).
J'ai terminé les testes avec des données "correctement" échangés entre deux PLC mais avec des voyants rouge partout.
J'ai gros doute sur la fiabilité et la configuration actuelle des PLC... Si quelqu'un a une idée (sans changer les CP) des paramètres ou autres type de comm pour des CP343-1 en Fw 2.0 avec un S7-1516.
Merci d'avance.
j'ai besoin de faire une migration d'un S7-315-2DP avec un S7-1516-3PN.
Le S7-1516 (Fw 2.0) sera en communication avec deux S7-315 (Fw 2.0) équipes de CP 343-1 (Fw 2.0).
D'origine, tout les S7-300 communiquent en liaison TCP avec des blocs AG_SEND_LF / AG_RECV_LF et sur le réseau IE il y a:
- 6 PLC S7-315-2DP (2 CP343-1 Lean et 4 CP343-1).
- 2 PLC S7-313C (CP343-1 Lean)
- 16 HMI Proface.
les soft : TiaPortal V14 SP1 UP3 pour le S7-1500 et Step 7 V5.5 SP2 pour les S7-300
L’installation a 12 ans et il y a quelques problèmes de paquet qui n'arrive pas à destination (1 erreur par mois).
J'ai révisé les documents Siemens, les firmware des CP et des CPU (300) sont trop vieux et incompatibles pour communiquer avec un S7-1516.
J'ai donc réalisé différents testes de connexion grandeur nature avec le S7-1516 (sur le réseau actuel avec tout les équipements).
#1
Le S7-1516 avec des blocs T_Send_C et T_Recv_C (le 1516 n'est pas compatible avec les blocs AG)
Le S7-315 sans aucune modification
*Résultat: Çà ne marche pas.
- Il n'y à pas de connexion (NetPro) des liaisons.
- les DB ne sont pas actualisées,
- les paquets de la CP reste à 0.
- La CP a fait plusieurs tentatives de connexion sans résultat.
#2
J'ai configuré une liaison S7 dans le 1516 et dans le 315 pour utiliser des blocs PUT/GET ... Pour info: c'est une configuration que j'ai fait l'année dernière avec un PLC S7-1511-C , 1 ET200 CPU et un S7-317/CP343-1 Lean. La mise en service des PUT/GET c'est très bien passé et il n'y aucun de comm depuis 1 ans.
j'ai chargé la config matériel dans le 315 (nouvelle liaison S7) ... il n'a pas réussi a passer en RUN pour un défaut de la CP.
*Résultat: Ça ne marche pas.
#3
Je suis revenue sur une liaison TCP dans les deux PLC
Le S7-1516 avec des blocs TSEND / TRECV
Le S7-315 avec les bloques d'origine AG
*Résultat:
- La liaison NetPro à établi la connexion.
- les DB ne sont pas actualisées.
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP a perdu la comm a plusieurs reprise (pas plus de 20 min de marche entre reconnexion).
#4
J'ai révisé les différents paramètres de config de la CP car il y a eu des échanges de paquet entre les deux PLC, plusieurs paquets sont arrivé dans la CP mais dans la CPU (du même rack).
J'ai un doute sur la longueur des trames. les 8 PLC sont paramétrés avec des trames de 240 Bytes avec les DB sont cohérentes avec 240 Bytes. Dans les documents Siemens, pour une CP343-1, la valeur des trames ne doit pas dépasser 160 Bytes... (ça fait 12 ans que la config tourne avec des valeurs bizarres).
Donc, j'ai fait des testes avec des longueur de trame sur 160 Bytes.
*Résultat:
- La liaison NetPro à établi la connexion.
- les DB sont actualisées mais il y a plein variation du temps d'actualisation (jusqu’à 4s pour rafraîchir la DB).
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP ne perd pas la comm et il n'y pas eu d'erreur de connexion au passage en RUN.
#5
J'ai réduit la longueur des trames à 80 Bytes (50 bytes utilisé en réel).
*Résultat:
- les DB sont actualisées et le rafraîchissement semble correct.
- Les paquets de la CP transitent en envoi et réception.
- La CP a un statut en communication.
- La liaison du S7-315 NetPro n'arrive pas à établir la connexion (en rouge).
- La liaison du S7-1516 a un statut en communication (en vert).
- La CP du S7-1516 me renvoie un message d'erreur de connexion du PLC distant.
Je suis pas pro en communication S7-1500 (pareil en S7-300 mais un peu moins) j'ai déjà vue des trucs bizarre sur des TSX avec plusieurs changement de protocole... mais jamais avec Siemens (sauf les vieux ET200 en MS-DOS).
J'ai terminé les testes avec des données "correctement" échangés entre deux PLC mais avec des voyants rouge partout.
J'ai gros doute sur la fiabilité et la configuration actuelle des PLC... Si quelqu'un a une idée (sans changer les CP) des paramètres ou autres type de comm pour des CP343-1 en Fw 2.0 avec un S7-1516.
Merci d'avance.
Répondre à ce message
Membres connectés
Espace membre
Discutez avec nous en temps réel
Aucun connecté
- automationsense
- 07:34
Bonjour Danybrs,les formations se déroulent sous forme de vidéos,fiches PDF et Quizz.Elle peuvent être suivies à son propre rythme suivant ses disponibilités. Cordialement,
- automationsense
- 07:38
Bonjour Kofeugene77,nous venons de vous envoyer vos identifiants d'accès par mail. Cordialement,
- ahmedbenarab94
- 15:26
bonjour, est ce qu'il y a du personnel de automationsense dans le forum ?
- ahmedbenarab94
- 16:03
je voudrai savoir si les serveurs OPC peuvent envoyer des requetés a des web services ? si oui ,est ce que la formation donne une idée sur la procédure a suivre ?
- automationsense
- 08:02
Bonjour Ahmed , oui vous pouvez créer une application pour interroger des webservices mais ce n'est pas traité dans la formation.
- ahmedbenarab94
- 09:31
Bonjour, merci pour votre réponse. je viens d'acheter la formation en ligne pour les serveurs OPC mais je n'ai rien reçu. comment je peux accéder au contenu
- sarlfei
- 11:32
bonjour à tous,
- sarlfei
- 11:34
je voudrais avoir quelques renseignements sur WIN SPS S7, j'ai un besoin ponctuel sur des automates S7-300 et je voudrais savoir si ce logiciel me permettra de combler ce besoin
- automationsense
- 21:38
Bonjour Ahmed,nous venons de vous envoyer vos identifiants d'accès.Cordialement,
- automationsense
- 21:39
Bonjour Sarlfei,quels types de besoin ?
Derniers commentaires
Bonjour. J'ai reçu aujourd'hui par mail votre article sur les réseaux indus. Quand on clique sur les ...
Bonjour ahmed,pouvez-vous faire une capture d'écran de votre configuration sur NettoPLCSIM et me l'e ...
Bravo à vous Obonan koné
merci pour ce QCM il m'a permit de voir ce qu'il faut que je bosse
Sinon , si c'est plus facile d'implémenter cela sur un vrai automate. ca serai bien de me donner une ...
Bonjour je souhait d'avoir l'exclusivité de vos représente en algérie, pour ma société import /export ...
J'utilise la version PLCupd qui me permet de simuler des automate S7 1200 et 1500 avec tia portal V13. ...
Bonjour, j'ai suivi la video de la communication de KepserverEx avec TIA Portal. sauf que je n'arrive ...
Bravo à vous Ragoss
Merci pour le QCM
Bonjour, formation Initiation aux automatismes industriels première semaine faite, Quizz fait, 95% de ...
Merci pour votre retour. En creusant un peu plus le sujet, on se rend compte que la littérature à ce ...
Score : 92% 80 à 100% de bonnes réponses Excellent résultat,vous maitrisez bien les bases des ap ...
Bonjour Romain, une partie opérative est constituée d'actionneurs et d'effecteurs. Les capteurs comme ...
Super QCM ! Merci Question 27, la représentation du sectionneur est incorrecte. J'ai donc répondu Non. ...
Bonjour. Les 3 réponses de la question 5 me semblent correctes. Pourriez vous svp m'expliquer ?
Bonjour
Bonjour , j'ai vu que pour la formation initiation il y avait 2 formation en bonus offerts . Mais vous ...
Bonjour,oui la formation Unity Pro est disponible ici : https://www.automation-sense.com/blog/nos-fo ...
Bravo à toi Yucef, good job !
Bonjour Automationsense J'aimerais savoir si vous faites des formations en ligne pour le logiciel Unity ...
93% c'est bien Let's back to work
Bravo à vous Augustin Waga
Score : 85% 80 à 100% de bonnes réponses Excellent résultat,vous maitrisez bien les bases des ap ...
Merci c'est assez bien pour un début
Bonjour
Bonjour je suis un Electromecanicien marocain et je souhaite travailler chez votre meilleur societe pour ...
Bonjour Sanogo, Si vous êtes en Afrique, vous pouvez nous joindre sur ce numéro : +221 77 553 73 4 ...
Bonjour, je suis en côte d'ivoire, je voulais suivre la formation donc j'ai besoin des instructions à ...
Bonjour ehmdiop9,Merci de nous contacter sur : contact@automation-sense.com
Bonjour j'ai l'intention de faire la formation de tous les modules mais je voudrais commencé avec, ...
85 % j'ai encore a apprendre . amusant vos QCM
Bravo à vous Guillaume2406 !
Merci à vous boudebza
Merci beaucoup pour cette correction et je suis content d'avoir suivi et réussi avec succès cette formation ...
je trouve que votre site est tres utile . surtout qu'il accompagne les debutants qui vienne de disciplines ...
j`aime les questions, c'est assez general bon boulot les gars :)
Bonjour Lamah,oui,vous pouvez payer par Western Union,merci de nous contacter sur ce mail : contact@ ...
Bonjour Prisparfaitkeumejio, nous venons de vous envoyer vos identifiants d'accès à la formation par ...
Bonjour tout dépend de la marque d'automate que vous utilisez.Si vous utilisez du Siemens allez pour ...
Bonjour Hchicha,merci de nous contacter par mail au préalable sur : contact@automation-sense.com
Bonsoir Je suis en guinee j'aimerai suivre la formation en automatisme puis je paye par western union? ...
Rien ne s'affiche
Merci pour les tests
Je precise que j'ai déjà effectué le payement.
Bonjour, je viens de m'inscrire à la formation TIA PORTAL et je n'ai pas encore les cours. Sur mon ...
Bonjour s'il vous plaît je suis dans l'embarras du choix entre Tia Portal et Unity Pro quelques-uns peut ...
Merci pour le QCM.
Bonjour Svp vous pouvez m'envoyer le numéro du responsable pour que je puisse le renseigner. Je vous ...
Bonjour Damien, désolé du retard. Veuillez suivre les procédures décrites sur l'image ci-dessous pour ...