Ban2 knowledge

courant nominal moteur asynchrone

Scofield
Scofield

le 07/04/2015 à 13:22 Citer ce message

comment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance
Gael
Gael

le 07/04/2015 à 13:24 Citer ce message

In =P/ racine 3*u*cos fi *rendement tu le calcule a partir de la puissance absorbé et pas la puissance utile qui est plaquée.
Gael
Gael

le 07/04/2015 à 13:24 Citer ce message

tu est en triphasé c'est pourquoi le racine de 3, et la puissance absorbé est égale a la puissance utile ou mécanique divisé par le rendement et c'est très important quand tu as des moteurs de 150 kw et plus.

Répondre à ce message