comment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance

# 07/04/2015 à 13:23 Lop

P=U*I

# 07/04/2015 à 13:24 Gael

In =P/ racine 3*u*cos fi *rendement tu le calcule a partir de la puissance absorbé et pas la puissance utile qui est plaquée.

# 07/04/2015 à 13:24 Gael

tu est en triphasé c'est pourquoi le racine de 3, et la puissance absorbé est égale a la puissance utile ou mécanique divisé par le rendement et c'est très important quand tu as des moteurs de 150 kw et plus.