courant nominal moteur asynchrone
-
- Scofield
comment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance -
- Lop
P=U*I -
- Gael
In =P/ racine 3*u*cos fi *rendement tu le calcule a partir de la puissance absorbé et pas la puissance utile qui est plaquée. -
- Gael
tu est en triphasé c'est pourquoi le racine de 3, et la puissance absorbé est égale a la puissance utile ou mécanique divisé par le rendement et c'est très important quand tu as des moteurs de 150 kw et plus. -
- Oumarou Ibrahim
Scofieldcomment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance
-
- Bamba
Comment savoir le rendement d'un moteur svp pour ce calcul -
- Dave72
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
23 messages
Inscrit le 24/06/2015
Le rendement d'un moteur asynchrone peut être obtenu par le rapport Pn/Pabs comme c'est déjà noté un peu plus haut. -
- Julie
Bonjour, comment on peut calculer le courant de démarage d'un moteur asynchrone triphasé?
Et comment on calcule le couple de démarage si la resistance = 2ohm ? -
- GROSJEAN
Bonjour
Sur un variateur de fréquence il m'est demandé de rentrer le courant nominale du moteur électrique mais je ne sais pas à quoi sa correspond . Le moteur et un mono 220 V_ 2.2 KW - 2208 W 1500 tr/min et à deux condensateurs.
Merci pour votre aide -
- EvangerC
- Modérateur
- Automaticien vétéran
-
280 messages
Inscrit le 01/07/2017
Bonjour GROSJEAN,
Normalement sur la plaque signalétique du moteur il y doit y avoir le courant nominal moteur d'indiquer en Ampère unité A.
Il le faut pour que le variateur puisse protéger ton moteur en cas de surintensité par exemple.
Cordialement,