courant nominal moteur asynchrone

Scofield
Scofield

le 07/04/2015 à 13:22 Citer ce message

comment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance
Gael
Gael

le 07/04/2015 à 13:24 Citer ce message

In =P/ racine 3*u*cos fi *rendement tu le calcule a partir de la puissance absorbé et pas la puissance utile qui est plaquée.
Gael
Gael

le 07/04/2015 à 13:24 Citer ce message

tu est en triphasé c'est pourquoi le racine de 3, et la puissance absorbé est égale a la puissance utile ou mécanique divisé par le rendement et c'est très important quand tu as des moteurs de 150 kw et plus.
Oumarou Ibrahim
Oumarou Ibrahim

le 18/06/2020 à 03:42 Citer ce message

Scofieldcomment calculer le courant nominal d'un moteur triphasé asynchrone à partir de la puissance
Bamba
Bamba

le 08/12/2020 à 15:33 Citer ce message

Comment savoir le rendement d'un moteur svp pour ce calcul
Dave72
Dave72
Modérateur
Automaticien habitué

23 messages
Inscrit le 24/06/2015

le 19/12/2020 à 21:29 Citer ce message

Le rendement d'un moteur asynchrone peut être obtenu par le rapport Pn/Pabs comme c'est déjà noté un peu plus haut.