traitement de données analogique avec S7- 300 et 400 avec TIA PORTAL

benes 1
benes 1
Modérateur
Automaticien amateur

5 messages
Inscrit le 04/04/2018

le 04/05/2020 à 12:08 Citer ce message

Bonjour BB2O et Equipe,
Dans le traitement des données analogiques avec le S7- 1500, deux (02) instructions ( NORM_X et SCALE_X) sont utilisées dans la video module 4- partie 1. Mais quand il s'agit du S7-300 c'est seulement l'instruction SCALE_X qui est disponible. comment peut-on alors fait le traitement des données analogiques sans l' instruction NORM_X avec le S7-300 ou S7-400.
Merci !
automationsense
automationsense
Modérateur
Automaticien vétéran

483 messages
Inscrit le 28/04/2016

le 04/05/2020 à 15:19 Citer ce message

Bonjour,vous n'avez pas besoin d'utiliser NORM_X pour les automates S7-300 et S7-400,les blocs de fonction SCALE et UNSCALE comportent déjà la normalisation.Le NORM_X et SCALE_X sont uniquement utilisés avec les automates S7-1200 et S7-1500.
Cordialement,