WhatsApp · +221 77 553 73 46

TIA PORTAL

  • EleonoresKlein
    • EleonoresKlein
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 1 message
      Inscrit le 22/09/2023
    Comment faire un ping du contrôleur depuis mon PC ? J'ai commencé à télécharger des programmes depuis mon PC vers l'automate S7-1212 ac/dc/relay en utilisant le logiciel TIA PORTAL, mais lorsque j'ai essayé de connecter Ethernet entre l'automate et mon PC Windows 10, la carte n'affiche pas le réglage dans le panneau de configuration. et la machine ne détecte pas mon PC pour lui attribuer automatiquement une adresse IP. et sans cela, je ne peux pas envoyer mon programme. Aide.
  • Jerome
    • Jerome
    • Modérateur
    • 118 messages
      Inscrit le 26/07/2016
    Bonjour,

    Dans TIA, à gauche sous l'arborescence du projet, dans "Accès en ligne" choisissez votre carte réseau et faites une recherche des partenaires accessibles. Au préalable, mettre votre carte réseau PC en adressage automatique (DHCP) et non en IP fixe car vous ne connaissez pas l'IP de la CPU.
    A la fin du scan, si tout est ok (câble, carte réseau, ...), vous devriez détecter la CPU, et accéder à sa configuration (IP, nom, horloge, ...).

Répondre à ce message