    Bonjour, je suis en revamping PL7-3 et Monitor Pro vers M580 redondant^^ et Citect Scada 2016 et en phase de mise en service.
    J'aurais 2 questions:
    1/ Sous PL7-3 on peut récupérer les DATAS me semble t-il (je ne sais plus comment on fait mais bon on va trouver^^) mais est-ce que ce fichier peut-être réintégré comme tel dans ControlExpert ?
    2/ On doit récupérer les paramètres des cartes analogiques: pour les cartes d'entrées, AEM, pas de soucis c'est fait. Par contre, pour les cartes de sorties, ASR, en mode non connecté on n'a pas pu. On a cherché où se trouvait ces paramètres, impossible de mettre la main dessus. Du coup je me demandais si la manip était possible en local ou bien s'il fallait absolument être connecté à l'automate pour faire cela?
    D'avance merci.
    Bonne journée.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 12/07/2023 à 11:48 Citer ce message

    Bonjour,

    1/ A ma connaissance je ne pense pas que tu puisse récupérer les datas comme tel sous control expert le format de fichier n'est pas le même. Tu peux peut être le récup est le transformer en formats texte . Pour après le réintégrer a la mano sous control expert?

    2/Le mieux c'est de le faire en mode connecté car en local tu n'auras pas toute les infos.