Bonjour à tous,
J'ai une question concernant la convertion d'un automate TSX de chez schneider vers un s7-1200 Siemens, le programme en soit est assez simple mais je me demandais si il y a des précautions à prendre dans l'écriture d'un fabricant à l'autre??
En vous remerciant par avance.
David
Subtilité conversion tsx vers s7-1200??
-
- DpiAutom
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
14 messages
Inscrit le 06/02/2017
-
- EvangerC
- Modérateur
- Automaticien vétéran
-
280 messages
Inscrit le 01/07/2017
Bonsoir,
Je dirais plusieurs points;
-Les bits systèmes coté schneider et les OB coté siemens
-La configuration automate qui change (normal)
-Les blocs fonctions pas les mêmes
-La gestion de la mémoire
-La façon de déclarer les variables
-La façon de communiquer -
- DpiAutom
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
14 messages
Inscrit le 06/02/2017
Merci pour ces réponses.
J'ai vu sur un autre forum que certaines valeurs doivent être doublés, sa te parle?
Je ne vois pas lesquels en faites!!!
David -
- EvangerC
- Modérateur
- Automaticien vétéran
-
280 messages
Inscrit le 01/07/2017
Mise a part la conversion d'un type de variable a un autre par exemple integer en float, peut être? Je sais pas vraiment de quoi il parle.
Répondre à ce message