Ban2 knowledge

Subtilité conversion tsx vers s7-1200??

DpiAutom
DpiAutom
Modérateur
Automaticien habitué

14 messages
Inscrit le 06/02/2017

le 16/11/2017 à 15:05 Citer ce message

Bonjour à tous,

J'ai une question concernant la convertion d'un automate TSX de chez schneider vers un s7-1200 Siemens, le programme en soit est assez simple mais je me demandais si il y a des précautions à prendre dans l'écriture d'un fabricant à l'autre??
En vous remerciant par avance.

David
EvangerC
EvangerC
Modérateur

152 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 17/11/2017 à 19:59 Citer ce message

Bonsoir,
Je dirais plusieurs points;
-Les bits systèmes coté schneider et les OB coté siemens
-La configuration automate qui change (normal)
-Les blocs fonctions pas les mêmes
-La gestion de la mémoire
-La façon de déclarer les variables
-La façon de communiquer
DpiAutom
DpiAutom
Modérateur
Automaticien habitué

14 messages
Inscrit le 06/02/2017

le 18/11/2017 à 14:33 Citer ce message

Merci pour ces réponses.
J'ai vu sur un autre forum que certaines valeurs doivent être doublés, sa te parle?
Je ne vois pas lesquels en faites!!!

David
EvangerC
EvangerC
Modérateur

152 messages
Inscrit le 01/07/2017

le 18/11/2017 à 19:19 Citer ce message

Mise a part la conversion d'un type de variable a un autre par exemple integer en float, peut être? Je sais pas vraiment de quoi il parle.

Répondre à ce message

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3