WhatsApp · +221 77 553 73 46

Siemens : Bloc de temporisation sur Simatic STEP7 (Sorties DUAL et DEZ)

  • NitNeuq
    • NitNeuq
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 12 messages
      Inscrit le 17/12/2020
    Bonsoir,

    Je suis actuellement en train de travailler sur un système équipé d'un automate S7-300 programmé avec STEP7 et d'un IHM TP177B programmé avec WinnCC 2008.

    Sur un réseau de mon programme, j'ai une temporisation et j'aimerais utiliser la sortie DUAL ou DEZ pour pouvoir connaitre le temps restant de celle-ci tout en l'affichant sur mon pupitre IHM.

    Ce que j'ai fait :

    Création d'une variable "TEMPS_RESTANT" avec adresse "MD500" et un type de donnée en "TIME". Cette variable a été également ajoutée sur WinCC.
    J'ai ensuite utilisé cette variable sur la sortie DEZ de ma tempo.
    Sur WinCC, j'ai ajouté un afficheur et j'ai de suite mis ma variable(MD500) dans l'onglet variable de processus.
    Et cela ne fonctionne pas.
    Photo de la tempo et de l'IHM

    Si quelqu'un as une idée je suis preneur !

    Si ce n'est pas clair poser moi des questions.
    Merci d'avance !!
  • Jerome
    • Jerome
    • Modérateur
    • 118 messages
      Inscrit le 26/07/2016
    Bonjour,

    Les infos DUAL ou DEZ nécessitent un WORD (c'est indiqué quand on laisse la souris sur la patte en question sur le bloc cela s'affiche), donc de type MW500, or vous avez mis un DWORD (MD500) cela ne peut donc pas fonctionner.

    Egalement pensez à utiliser l'aide de Step7, en mettant le bloc tempo en surbrillance et faire F1, cela vous amène vers la description du bloc.
  • NitNeuq
    • NitNeuq
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 12 messages
      Inscrit le 17/12/2020
    Bonsoir,

    Merci pour cette aide, je vais essayer cela !!

Répondre à ce message