Remontée infos ana(plc) vers ihm [Résolu]

  • Ghost
    Ghost

    le 02/12/2019 à 11:57 Citer ce message

    Comment peut-on faire remonté ses infos en ladder ou
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 02/12/2019 à 20:59 Citer ce message

    Bonsoir Ghost,

    Quel type d'automate et d’écran as-tu? C'est un automate siemens? Schneider?
    Qu'elle protocole utilise tu pour les faire communiquer?
    Il nous faudrait un peu plus d'informations pour pouvoir t'aider.
  • Ghost
    Ghost

    le 03/12/2019 à 07:01 Citer ce message

    Bonjour, Evangerc
    Pour plus de précisions , je veux rapatrier les informations analogique des niveaux des trémies et les afficher sur un ihm.
    Pour cela ,je dispose d'un automate premium p572827
    Et d'ihm Schneider.
    Pour récupérer le niveau j'ai donc trois sonde de niveaux , associés respectivement a des transmetteurs.
    Je veux effectivement voir si ma partie plc est correct?
    Si bien je peux envoyer la config automate et ihm pour meilleur analyse.
  • Ghost
    Ghost

    le 03/12/2019 à 07:06 Citer ce message

    Bonjour, Evangerc
    Pour plus de précisions , je veux rapatrier les informations analogique des niveaux des trémies et les afficher sur un ihm.
    Pour cela ,je dispose d'un automate premium p572827
    Et d'ihm Schneider.
    Pour récupérer le niveau j'ai donc trois sonde de niveaux , associés respectivement a des transmetteurs.
    Je veux effectivement voir si ma partie plc est correct?
    Si bien je peux envoyer la config automate et ihm pour meilleur analyse.
    Le protocole modbus TCP/ip
  • Ghost
    Ghost

    le 03/12/2019 à 07:17 Citer ce message

    Il faut ajouter , que je parviens à afficher toutes les autres variables sauf les niveaux.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 03/12/2019 à 07:48 Citer ce message

    La référence de ton Ihm? Je te pose cette question pour voir quel logiciel il faut pour le programmer pour éventuellement pouvoir t'aider dans l'importation des variables.
    Autre question, arrive tu a lire le niveau des trémie dans l'automate pour l'instant?
  • Ghost
    Ghost

    le 03/12/2019 à 08:45 Citer ce message

    La référence de mon ihm : xbtgk5330
    Mon api est sous unity pro.
    Et pour l'instant je parviens pas à lire mes niveaux tremies.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 03/12/2019 à 22:49 Citer ce message

    Pourriez-vous m'envoyer le programme automate (au format sta de préférence) a l'adresse "unity@automation-sense.com" ?
    Je vais y jeter un coup d'oeil et je reviendrai vers vous ensuite
  • Ghost
    Ghost

    le 04/12/2019 à 08:48 Citer ce message

    Bonjour , j'espère que vous avez reçu le mail.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 04/12/2019 à 21:50 Citer ce message

    Bonsoir GHOST
    Après analyse du programme, tu semble avoir un soucis sur le sous-programme "Niv_minerai", ligne 2 dans le bloc tu transfère la valeur de ton entrée analogique dans le mot "%MW3_3" or dans unity pro "%MW3_3" ça n’existe pas, si tu veux le transférer dans le mot %MW3 il suffit juste de marquer %MW3 (Mais attention car %MW3 et deja utilisé dans ton programme pour une lecture vitesse il me semble.)
  • Ghost
    Ghost

    le 19/12/2019 à 12:34 Citer ce message

    Bonjour, mes informations remontent bien .

Répondre à ce message

 