    Bonjour,
    J'ai besoin d'aide sur la programmation d'un débit par pulse sur un automate M241 et ou M221.
    MERCI!
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour DIOP,

    C'est quoi ta question? Tu veux déterminer un débit en fonction de pulse ?
  • DIOP
    • DIOP
    Oui c'est exactement ca ma question.
  • itasoft
    • itasoft
    Débit_litres_par_heure :=36000 / Temps_entre_impulsions en 0.1s

    (* === Exemple sur M221 Pour capteur qui délivre une impulsion par litre ===*)
    if re(Impulsion) then
    %MW18:=%SW18;
    %MW19:=%SW19;
    %MD0:=CONCATW(%MW18,%MW19);
    %MD2:=%MD0-%MD4;
    %MD4:=%MD0;
    (*résultat Débit_litres_par_heure*)
    %MD6:=36000/%MD2;

    end_if;
  • DIOP
    • DIOP
    Merci infiniment je vais essayer ca.