Bonjour j'ai un probleme concernant la regulation ety je vous le soumets:

Je dois reguler des variateurs pour garder constante à la sortie un certain debit.

J'ai crée un bloc de regulation qui fonctionne. Mais en fait je ne sais pas quelle consigne de fréquence je dois envoyer au variateur

Je fais la programmation sur un automate s1200 et le variateur est un danfoss

PID (Execution := Condition activation
Exec_reg := Condition execution
Consigne := de debit ? de frequence ?
Val_min := Valeur min,
Val_max := Valeur max,
Val_mesure:= Mesure du debit
Kp := Correcteur
Val_Out => Sortie de la consigne envoyé au variateur, Frequence ? Point ?

Capteur debit à la sortie Debit: 0-500 m3/h 0-10000 points echelle
Consigne au variateur: 0-50 hz, 0-10000 points echelle

Merci de votre aide