Ban2020 1

Moyenne mobile signal analogique avec plage de temps réglable

NBN
NBN

le 13/01/2021 à 16:29 Citer ce message

Bonjour automation sense,

Je voudrais savoir si c'est possible de programmer un tableau dynamique en ST (tableau qui change de taille en fonction des valeurs à mémoriser).

Dans mon cas je souhaite réaliser une moyenne mobile d'un signal analogique moyennés sur une plage de temps réglable.
Je pensais stocker à chaque temps de cycle de mon automate la valeur de mon capteur dans un tableau pendant un temps définis, puis compter le nombre de valeurs stocker pour faire ma moyenne.
Les valeurs suivante écrasent les premières valeurs du tableau et ainsi de suite...

Est ce que c'est possible ? et si oui avez vous des ressources ou des sites pouvant m'aider ?

merci

amicalement

NBN
Jerome
Jerome
Modérateur

105 messages
Inscrit le 26/07/2016

le 22/01/2021 à 12:41 Citer ce message

Bonjour,

Vous voulez calculer la moyenne en permanence ou alors de façon cyclique c'est à dire après avoir collecté une nouvelle série de valeurs (par ex faire la moyenne toutes les 10mins?).
Peut-être qu'un tableau de taille fixe suffit pour ne pas trop compliquer.
NBN
NBN

le 22/01/2021 à 13:23 Citer ce message

Merci pour ta réponse

Finalement j'ai fait un registre a décalage fixe en FBD qui stock une valeur toutes les 500ms, et une moyenne des valeurs du registre en permanence (moyenne mobile).

Répondre à ce message