quand j'appuie sur le bouton charger ,un message d'erreur (288:47) aparait, impossible d'accéder au module CPU 312 via l'interface en ligne choisie.
Jerome
Jerome
Modérateur

105 messages
Inscrit le 26/07/2016

le 04/12/2018 à 20:06 Citer ce message

Bonjour,
Il est probable que l'interface PG/PC que vous avez sélectionné pour vous mettre en ligne soit n'est pas la bonne (MPI/DP/Ethernet/…), soit elle est mal paramétrée en terme d'adresse et/ou vitesse de communication.

Quelle interface utilisez vous?
badi_badi
badi_badi
Modérateur
Automaticien amateur

2 messages
Inscrit le 03/12/2018

le 10/12/2018 à 20:37 Citer ce message

salut, d'abord merci pour votre aide , j'ai choisis l'interface PLCSIM.MPI.1 , et le problème est résolu.
Med
Med

le 16/06/2020 à 12:29 Citer ce message

quand j'appuie sur le bouton charger ,un message d'erreur (288:47) aparait, impossible d'accéder au module CPU 312 via l'interface en ligne choisie moi aussi meme probléme chaque j'apuie sur le bouton charger
kaouthar othmani
kaouthar othmani

le 20/06/2020 à 09:13 Citer ce message

badi_badisalut, d'abord merci pour votre aide , j'ai choisis l'interface PLCSIM.MPI.1 , et le problème est résolu.

Comment svp? J'ai besoin d'aide
Vadre
Vadre

le 19/09/2020 à 20:53 Citer ce message

badi_badiquand j'appuie sur le bouton charger ,un message d'erreur (288:47) aparait, impossible d'accéder au module CPU 312 via l'interface en ligne choisie.