le 17/11/2020 à 11:11 Citer ce message

Bonjour,je voulais demander de l'aide pour la procédure de dimensionnement d'un échangeur à plaques schmidt sigma 66 SBV. Les deux fluides sont de l’eau à 30°C et du glycol négatif,le but est de produire de l'eau glacée à 2°C. Merci d'avance.
laugfrigo
laugfrigo
Modérateur
Automaticien amateur

2 messages
Inscrit le 05/07/2018

le 07/01/2021 à 10:29 Citer ce message

Il manque une information essentielle . quel est ton débit d'eau de ta pompe et en combien de temps tu souhaites faire passer ton eau de 30°C à 2°C
Après tu utilises la formule P=Q/t P en kW (ou kJ/s) Q en kJ t en secondes
Si tu as un circuit fermée qui contient 100 litres d'eau par exemple Q=c.m.Dt avec c capacité thermique massique 4.19 kJ/kg
m masse en kg Dt différence de température soit en °C ou en K

Répondre à ce message