Echangeur à plaques

  • lair1
    lair1
    Modérateur
    Automaticien amateur

    1 message
    Inscrit le 06/11/2020

    le 17/11/2020 à 11:11 Citer ce message

    Bonjour,je voulais demander de l'aide pour la procédure de dimensionnement d'un échangeur à plaques schmidt sigma 66 SBV. Les deux fluides sont de l’eau à 30°C et du glycol négatif,le but est de produire de l'eau glacée à 2°C. Merci d'avance.
  • laugfrigo
    laugfrigo
    Modérateur
    Automaticien amateur

    2 messages
    Inscrit le 05/07/2018

    le 07/01/2021 à 10:29 Citer ce message

    Il manque une information essentielle . quel est ton débit d'eau de ta pompe et en combien de temps tu souhaites faire passer ton eau de 30°C à 2°C
    Après tu utilises la formule P=Q/t P en kW (ou kJ/s) Q en kJ t en secondes
    Si tu as un circuit fermée qui contient 100 litres d'eau par exemple Q=c.m.Dt avec c capacité thermique massique 4.19 kJ/kg
    m masse en kg Dt différence de température soit en °C ou en K

Répondre à ce message

 