    Bonjour, quel protocole doit on utiliser pour faire communiquer l'automate Crouzet em4 et le logiciel PcVue pour faire de la supervision.
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Gérard.
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour Perrin13,

    C'est l'automate EM4B26 ou EM4B26-ET ?
  • Perrin13
    • Perrin13
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 2 messages
      Inscrit le 27/10/2022
    EM4B26-ET avec le port ethernet RJ45 natif.
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Ok donc dans le paramétrage de la communication sur PCVUE tu peux prendre la carte réseau ETHERNET et le protocole XBUS-IP-MASTER
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour Perrin13;

    Avez-vous pu résoudre votre problème?