Bonjour tt le monde,
j'ai besoin une aide sur la maintenance d'une cpu s7-300,
sur les leds de la cpu j'ai BUSF clignotant j'ai réglé,
il me reste la LED SF fixe en rouge,
d'après mon diagnostic sur le bufer j'ai reçu cette notification:
""erreur d'accès en écriture à la périphérie
Zone P, accès double mot, Adresse d'accès : 264
OB requis : OB d'erreur d'accès à la périphérie (OB 122)
Classe de priorité : 1""
comment je dois régler ce problème?
merci pour votre aide
CPU S7-300 erreur d'accès en écriture à la périphérie
-
- plc_othmane
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
16 messages
Inscrit le 06/09/2016
-
- plc_othmane
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
16 messages
Inscrit le 06/09/2016
j'ai résolus le probleme,
dans mon cas j'ai un ob122 mais il est vide(la cpu fontionne toujours),
j'ai pu supprimer cette adresse dans le programme mais à travers référence croisé,
se sont des PAW et PEW
et la LED SF est éteinte,
Répondre à ce message