bonjour,
j'ai des cpu premium le 57*** programmer avec PL7 PRO 4.5 et je voudrais connecter et travailler avec unity pro XLV5.0,
comment je dois faire?
merci
connecter et programmer premium de pl7pro vers unity
-
- plc_othmane
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
16 messages
Inscrit le 06/09/2016
-
- automationsense
- Modérateur
- Automaticien vétéran
-
487 messages
Inscrit le 28/04/2016
Bonjour,
Je pense que tu peux convertir ton projet PL7 en projet Unity en suivant les procédures comme sur ce lien : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA16760/
Ton processeur doit être compatible avec Unity et va nécessiter une mise à jour de son OS.Tu peux suivre les instructions du lien suivant : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20583/
Attention : Une mauvaise manipulation peut endommager ton processeur.N'ayant jamais eu à réaliser de telle opération,je ne pourrait vraiment te conseiller. -
- bipcoyote
- Modérateur
- Automaticien amateur
-
2 messages
Inscrit le 25/07/2016
Bonjour,
Tu peux passer d'une version PL7 pro vers Unity mais comme dis automationsense, tu dois changer de firmware de processeur.
Les processeur terminant par un 3 sont des processeur firmware PL7-PRO, ceux par 4 des Unity.
Pour flasher le firmware, le logiciel est fournir avec l'ensemble PL7-PRO ou Unity, par contre cela ce fera automatique par un cable usb et surtout ne pas avoir de coupure de courant. Lorsque tu flash le firmware, cela peux un certain moment te paraître long mais t'inquiete, il travaillle et te rendra la main dès que c'est fini. En général, cela prends entre 2 à 4 mn. -
- plc_othmane
- Modérateur
- Automaticien habitué
-
16 messages
Inscrit le 06/09/2016
merci automationsense, bipcoyote,oui effectivement cette étape et peut délicate c'est pour cela j'ai orienté vers vous