Configuration matérielle différente

  • Delutch
    • Delutch
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 2 messages
      Inscrit le 07/04/2017
    Bonjour, au travail nous avons fait aquisition d’une machine dont l’automate est un s7-400. Nous avons le code source ainsi que la configuration matériel, mais dans le projet, elle diverge de ce qui est réellement dans la machine(type de cpu, adresse profibus, etc.) c’est le seul automate siemens que nous avons, existe t’il une facon d’aller chercher la bonne configuration? Si ce matériel se fait charger alors qu’il est différent, quels sont les risques?
  • Vincent_Lambert
    • Vincent_Lambert
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 1 message
      Inscrit le 28/11/2018
    Bonjour,

    Si je comprends bien,vous avez un code source à part qui diverge du programme qui se trouve dans l'automate ?

    Si vous transférer un programme avec une mauvaise configuration matérielle,l'automate ne va tout simplement pas exécuter votre programme et vous risquez d'écraser le programme existant qui fonctionne déjà.
  • Delutch
    • Delutch
    Bonjour, merci pour votre réponse. Y a t’il un moyen de retrouver cette configuration? Merci!
  • automationsense
    • automationsense
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 487 messages
      Inscrit le 28/04/2016
    Bonjour Delutch,

    Pourquoi ne pas récupérer le programme qui se trouve dans l'automate ?
    Cordialement,