Communication Ethernet IP sur M340

  • Dave72
    Dave72
    Modérateur
    Automaticien habitué

    23 messages
    Inscrit le 24/06/2015

    le 13/01/2018 à 14:17 Citer ce message

    Bonjour,

    avec un M340 et une carte de com N401.2, je souhaite communiquer avec un STB NIC 2212 en Ethernet IP. Je ne parviens pas à le configurer et j'ai du mal à comprendre les différentes méthodes.
    Unity V12 et Advantys V11.
    J'ai essayé la méthode avec le DTM passant par Advantys via Unity, j'ai essayé la méthode avec le DTM incluant de fichier EDS. Je ne dépasse pas la configuration matériel.... La page web server ne fonctionne pas... C'est la galère!
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 14/01/2018 à 09:55 Citer ce message

    Tout d'abord arrive tu déjà a pinger ton module STB NIC 2212 avec ton M340?
  • Dave72
    Dave72

    le 20/01/2018 à 16:56 Citer ce message

    Bonjour,

    finalement, le problème venait de Java qui n'était pas installé. Après des heures de galère, j'ai installé la version qui va bien et j'ai eu accès aux pages webserver. Tout est rentré dans l'ordre, avec bien du mal.

    Merci à toi EvangerC pour avoir pris le temps de me répondre!

Répondre à ce message

 