communication ethernet entre ATV600 et Sofrel S500

  • Carmel
    Carmel
    Modérateur
    Automaticien amateur

    1 message
    Inscrit le 09/02/2022

    le 09/02/2022 à 11:50 Citer ce message

    Bonjour, je cherche a lire les informations de tension, courant, fréquence et ETA d'un variateur de vitesse ATV600 et également commander la marche et varier la fréquence depuis un automate S500.
    J'ai tout paramétré sur le S500 et j'ai mis le variateur en communication Ethernet embarqué avec un adresse fixe.
    Pouvez vous me dire quelles infos paramétrer sur le variateur
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 11/02/2022 à 21:57 Citer ce message

    Bonjour Carmel,

    Il me semble qu'il faut paramétrer la consigne réf fréquence sur Ethernet dans la variateur, ainsi que le canal commande sur Ethernet pour piloter le variateur via Ethernet.
    Bien sur ne pas oublier de renseigner les paramètres HSP LSP le courant nominal etc.. en fonction du moteur..

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3