Communication entre automate S7-300 et ET 200

  • Michel
    • Michel
    Bonjour,je veux faire communiquer deux automates un S7-300 et un ET 200.Comment faire?
  • thyd
    • thyd
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 6 messages
      Inscrit le 23/02/2016
    Bonjour, ET 200 ne serait pas un module déporté?
    Dans ce cas, le raccorder en Profibus-DP serait approprié , bus de terrain ..
    Ou encore en Profinet ( Ethernet) si les coupleurs sont disponibles.
    Voila..
  • Julien log
    • Julien log
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 6 messages
      Inscrit le 09/08/2017
    Si tu parle d'un ET200 CPU, j'ai eu des tres bon résultats en utilisant les blocs PUT/GET dans l'ET200 en communication ethernet avec deux autres PLC.
    (S7-315 2DP/CP343-Lean <-> ET200 CPU <-> S7-1511)

Répondre à ce message