    J'utilise actuellement la version v13 unitybpro et je veux travailler sur un m340.
    Alim:cps3500
    CPU:p3432020 PV :08 Sv2:20 Rl:12
    Quand je veux transféré le programme plc dans l'API depuis la console j'ai l'erreur suivante " transférer une peux pas être effectué a cause de l'imcompatibilite "
    J'ai change les versions de la cpu aucune ne passe .
    Comment faire vu que je peux me récupérer blé programme qui est dans l'api mais l'inverse n'est pas possible du fait de l'erreur .
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour,
    -Vérifiez que la version de votre automate dans votre programme correspond bien a celui que vous avez physiquement.
    -Vérifiez que la configuration de votre automate dans votre programme correspond bien a celui que vous avez physiquement.
    -Si vous avez la possibilité, passer en version v14.1 de Unity pro ?
  • Ghost
    • Ghost
    Hello, Evangerc , effectivement y'avait un décalage en la confi matériel et le software .
    J'ai donc fais une mise a jour du firmware . Et j'ai pu transférer le programme plc
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonsoir Ghost,
    Content que votre problème soit résolu !

    Merci pour votre retour !