WhatsApp · +221 77 553 73 46

Back office HTML avec M221 schneider

  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Bonjour,
    Nous avons plusieurs armoires équipées d'automate M221 sur différent site, nous cherchons un moyen de rapatrier différentes infos provenant de ces automates sur un back office existant sous forme de page web ( développer en HTML)
    Auriez-vous eu idée à ce sujet
    merci de votre aide
  • automationsense
    • automationsense
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 487 messages
      Inscrit le 28/04/2016
    Bonjour,

    Vous avez essayer d'utiliser du modbus TCP ?
    Cordialement,
    Image

    " Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Bonjour,

    Non pas essayer, nous espérions simplement interroger l'automate ou l'ecran HMI ( HMI STU 655 ) sur l’état des IO par exemple.

    Bien cordialement
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Je pense également que le protocole modbus tcp seras le plus adapté pour les échanges vu qu'il y a beaucoup d'automates
    -En ethernet c'est le mieux question architecture
    -Et visualiser l'état des E/S en modbus tcp les trames sont simple
    Faut juste crée une table d’échange pour un automate M221, essayer, tester, pour vous faire une configuration modèle pour pouvoir le dupliquer sur les autres automates m221
  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses, a votre avis si j'utilise le modbus TCP est il nécessaire de modifier programme de base ?
    Vous allez certainement me répondre que cela dépend du programme!
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Oui tu seras forcement obliger de modifier les programmes de tes M221, pour configurer la connexion ethernet et leur attribuer une adresse
    Apres si les variables des M221 sont déjà adressées tu n'auras pas besoin de faire grand chose de plus a mon avis
  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Je test demain.

    Merci de votre aide
  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Bonjour à tous,
    J’ai réalisé différent essai, et j’ai l’impression que le modbus ne fonctionne pas, peux ton faire un ping sur un modbus TCP ?.
    Dans le cas ou j’utilise un écran HMI, de type hmi stu 655, pensez-vous que je puisse rapatrier sur une page HTML les variables qui s’affiche sur le Webgate ?
    Par avance merci de votre aide.
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonsoir,
    Oui tu peux pinger sur un modbus TCP, tu fais un ping de l'adresse ip de ton équipement
    Avec quoi tu interroges tes equipements? Il y a moyen d'avoir la partie du programme qui envois les trames modbus?(pour voir plus en detail ton problème)
  • Tuonoman
    • Tuonoman
    • Modérateur
    • Automaticien habitué
    • 11 messages
      Inscrit le 15/12/2017
    Hello EvangerC

    Merci de ton aide.
    je ping bien l'automate et l’écran HMI, mais pas IP du modbus, est il mal paramétré ?
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Si tu ping bien l'automate est l'ecran hmi ca doit etre un problème de trames modbus
    Quelles requêtes modbus envois tu? as tu un exemple?

Répondre à ce message