WhatsApp · +221 77 553 73 46

Avec PcVue écrire dans un M221

  • SNOP91
    • SNOP91
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 2 messages
      Inscrit le 09/12/2022
    Bonjour,
    Je voudrais faire une tâche cyclique pour écrire un bit dans un M221 en Modbus TCP, à partir de PcVue.
    Quel qu'un aurait idée de l'instruction à mettre dans le programme cyclique ?
    Merci, cordialement
    Christian
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 280 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonsoir SNOP91,

    Si tu veux mettre un bit a 1 sur ton M221 a partir de PCVUE il te suffit dans PCVUE d'aller dans Configuration puis dans Actions et enfin tu clique sur Séquenceur
    Tu pourras choisir la variable que tu veux mettre a 1 et la fréquence a laquelle tu veux effectuer l'action

    Cordialement,
  • SNOP91
    • SNOP91
    Bonjour EvangerC,
    J'ai bien vu cette solution mais avec ceci je peux forcer ou inverser, moi j'ai besoin de retransmettre un bit qui peut changer d'état et je pense que ce n'est pas possible avec le séquenceur.
    Cordialement.
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 280 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour SNOP91

    Si tu veux remettre a 0 ou 1 un bit en fonction de son état (qui peux changer)
    Il te suffit de lire le bit dans PCVUE, ensuite sur cette variable tu crée un évènement (bouton en forme de flèche orange en bas)
    Tu indiques le sens d'activation de l'évènement, soit du passage de 0>1 ou de 0>1 et ensuite tu crée une action ou un programme
  • GaelLarousse
    • GaelLarousse
    Bonjour,
    Je souhaite remonter les données de 20 centrales de mesure Schneider PM5000 sur PCVUE par l'intermédiaire d'une passerelle EGX150 ou PAS600. J'aimerais savoir si cette configuration est possible?
    Si oui comment configurer la communication sur PCVue et les trames de lecture.
    Merci pour votre réponse.
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 280 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour GaelLarousse

    Oui c'est possible de remontée les données de 20 centrales de mesures PM5000 vers PCVUE en passant par un EGX150.
    -Sur PCVUE il faut aller dans Configuration -> Communication -> Equipement...
    -Dans la colonne réseau tu sélectionnes Schneider -> puis dans la colonne Protocole tu sélectionne XBUS-IP-MASTER
    Et ensuite tu crée ton equipement soit le EGX150 et ensuite tu crée les trames
  • GaelLarousse
    • GaelLarousse
    Bonjour EvangerC?

    Merci pour ces précisions.

Répondre à ce message