Ban2020 1

Communication bus ASI-Interface

lahouaichri Abdessadek
lahouaichri Abdessadek

le 15/03/2018 à 10:03 Citer ce message

Bonjour,
j'ai un problème sur machine qui fonctionne avec le réseau AS-Interface, un vérin ne se ferme pas malgré que la photocellule (PEPPERL +FUCHS RL28-8-H-700-RT-Z/47/112) correspondant s'active et désactive, j'ai vérifier l’électrovanne du distributeur de vérin pneumatique il est excité tout le temps. Pouvez vous m'indiquer la cause de ce problème ?
mohamedhabibhaouala
mohamedhabibhaouala
Modérateur
Automaticien amateur

1 message
Inscrit le 21/06/2017
jeam
jeam
Modérateur

53 messages
Inscrit le 14/02/2016

le 23/04/2018 à 20:15 Citer ce message

soit plus explicite (photo si possible) et contrôle ton ou tes répéteurs I/O terrains de ton reseau ASi.
Que Allah nous aide tous!
Pascaljt
Pascaljt
Modérateur
Automaticien habitué

24 messages
Inscrit le 11/09/2016

le 11/05/2018 à 23:32 Citer ce message

Peut être simplement un problème sur le réseau d'air ? Chute de pression, perte de débit, ... Il a déjà fonctionné ou non ?

Répondre à ce message

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3