    comment faire partir l'alarme 14 sur mon variateur de vitesse danfoss FC51
  • EvangerC
    • EvangerC
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 278 messages
      Inscrit le 01/07/2017
    Bonjour clement,

    L'alarme 14 correspond a un défaut a la terre d'une phase de sortie.
    Déjà il faudrait vérifier que le moteur piloté n'a pas de défaut a la terre, pour cela il faut le débrancher du variateur et faire un test d'isolement au bornes du moteur, phases/phases et phases/terre. (Barrettes de couplage enlevés si possible).