alarme 14 sur variateur de vitesse danfoss FC51

Sujet fermé

  • clement
    clement

    le 14/02/2022 à 16:44

    comment faire partir l'alarme 14 sur mon variateur de vitesse danfoss FC51
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    269 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 16/02/2022 à 18:29

    Bonjour clement,

    L'alarme 14 correspond a un défaut a la terre d'une phase de sortie.
    Déjà il faudrait vérifier que le moteur piloté n'a pas de défaut a la terre, pour cela il faut le débrancher du variateur et faire un test d'isolement au bornes du moteur, phases/phases et phases/terre. (Barrettes de couplage enlevés si possible).

Répondre à ce message

Ce sujet est fermé. Vous ne pouvez pas laisser de message.

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3