    comment faire partir l'alarme 14 sur mon variateur de vitesse danfoss FC51
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    270 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 16/02/2022 à 18:29

    Bonjour clement,

    L'alarme 14 correspond a un défaut a la terre d'une phase de sortie.
    Déjà il faudrait vérifier que le moteur piloté n'a pas de défaut a la terre, pour cela il faut le débrancher du variateur et faire un test d'isolement au bornes du moteur, phases/phases et phases/terre. (Barrettes de couplage enlevés si possible).