# 06/07/2016 à 09:37 Ghilles

Bonjour,
J'utilise TIA Portal V13 avec un automate S7-1200,je voudrais afficher les offsets (décalages) de mes blocs de données mais je sais pas comment faire.Merci de m'aider

# 06/07/2016 à 10:36 automationsense

Bonjour Ghilles,pour faire apparaitre les décalages sur tes blocs de données DB,il faut les mettre en accès standards.En effet quand tu crées un nouveau bloc sur TIA Portal,il est automatiquement mis en accès optimisé,pour mettre le bloc en accès standard,effectues la procédure suivante :

Bouton droit sur le bloc > Propriétés > Décoche la case accès optimisé

Après la modification,le bloc doit être recompilé

Cordialement,
Image

Je suis ingénieur en automatisme et informatique industrielle,je m'intéresse fortement aux sujets relatifs aux automates programmables industriels,au contrôle-commande industriel,au machine to machine et à l'IoT.

S'inscrire à la formation TIA Portal : http://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/lancement-formation-en-ligne-tia-portal.html


Citation préférée : "Le savoir est ton pouvoir"

Répondre à ce message