Communication entre automate S7-300 et ET 200

Michel
Michel

le 24/06/2016 à 02:49 Citer ce message

Bonjour,je veux faire communiquer deux automates un S7-300 et un ET 200.Comment faire?
thyd
thyd
Automaticien amateur

6 messages
Inscrit le 23/02/2016

le 28/06/2016 à 08:31 Citer ce message

Bonjour, ET 200 ne serait pas un module déporté?
Dans ce cas, le raccorder en Profibus-DP serait approprié , bus de terrain ..
Ou encore en Profinet ( Ethernet) si les coupleurs sont disponibles.
Voila..
Julien log
Julien log
Automaticien amateur

4 messages
Inscrit le 09/08/2017

le 23/11/2017 à 19:44 Citer ce message

Si tu parle d'un ET200 CPU, j'ai eu des tres bon résultats en utilisant les blocs PUT/GET dans l'ET200 en communication ethernet avec deux autres PLC.
(S7-315 2DP/CP343-Lean <-> ET200 CPU <-> S7-1511)

Répondre à ce message